Pagina 1 van 2

elektriciëns in de zaal?

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 20:16
door baszwolle
ben bezig met aansluiten van krachtstoom in mn "schuurtje".

kan het zo?

Afbeelding

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 20:23
door edwardk
Waarom zou dit niet gaan Bas,
zie zo snel geen probleem.

Je selectiviteit is ook Okee :bluethumb:

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 20:28
door baszwolle
[]ja geen idee, zat wat met die hoofdschakelaar en aardlek, deze zijn max 40A en het kan zijn dat ik meer trek in het ongunstigste geval, zal wel nooit gebeuren.

mooi zo, ben er niet zo in thuis maar met wat zoekwerk kwam ik op deze gemaakte schakeling.

Je selectiviteit is ook Okee , u bedoeld?

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 20:49
door edwardk
Ik zou de bekabeling naar je aardlek toe wel 4mm2 nemen.

@ Bas, je 20A zekering na de Hoofdschakelaar (HS) beperkt de stroomafname iig tot max 20A

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 20:53
door baszwolle
ja zwaardere kabel, dat gaat haast niet lukken. er is een externe meterkast, tussen deze kast en mijn unit is het ongeveer 6 meter en daar kan ik niet bij.

er ligt nu een kabel van 2.5mm2, 5 aarderig. die mag ik meen ik belasten tot 20A per fase, toch?

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 21:03
door edwardk
Geen probleem dat kan tot 25A, ik denk al weer teveel aan evt uitbreiding :oops: ,
mijn werk he met de klant mee denken :wink:

In een gek geval wanneer de belasting te hoog blijkt te zijn zul je de Hoofdzekering en de 20A voor de aardlek een stap moeten/kunnen verhogen en dan is 2.5mm2 ook nog okee

Je hebt ook niet alles tegelijk aan dus je gelijktijdigheidsfactor is geen 100%.

Selectief beveiligen

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 21:35
door baszwolle
mooi zo, dank u.

ga ik het installeren

Geplaatst: vr 06 mar, 2009 21:47
door edwardk
@ Bas, veel succes dan.

Geplaatst: za 07 mar, 2009 21:09
door Cornelius
ik zou de aardleiding ook doortrekken naar je 220v groepen, en daar wandcontactdozen met randaarde gebruiken.

die 380v/3kW motoren trekken nominaal zo'n 5 Ampere per stuk, dus dat zal wel gaan, de aanloopstroom tijdens het opstarten kan wel flink hoger zijn, maar met 16A piept ie er niet uit.

(waarschijnlijk ben je al klaar?)

Geplaatst: za 07 mar, 2009 21:12
door baszwolle
[]nee ga het van de week doen maar zoek nog een aardlekschakelaar 4 polig. idd, ben de randaarde vergeten te tekenen maar die komen er idd ook bij, dank.

Geplaatst: zo 08 mar, 2009 7:11
door sb153b
Het is voor mij ook al weer tig jaar geleden maar ik heb m'n VMTS/VEV papieren nog :wink: .

Let er wel op dat je aanloopstroom 6 x I nominaal kan zijn.
Heb je nog een speciale inschakelvoorziening als een ster/driehoekschakeling?
Zeker als de motoren tegelijk moeten draaien (1 in bedrijf en de ander inschakelen) of je lasgroep je fase al belast dat je problemen kan krijgen met je 20 A afzekering.

De selectiviteit wil zeggen dat alle materiaal na de zekering geschikt minimaal geschikt zijn voor een hogere stroom en in de juiste volgorde afschakelen ipv bijv overbelasting in rook opgaan.

2,5 mm kwadraat houdt niet over, zeker als je nog eens uit zou willen breiden maar het volstaat. Houdt wel rekening met de correctiefactoren waarbij de lengte ivm spanningsverlies een issue kan zijn.

Niet om het een of ander Bas maarruh ivm verzekering in geval van calamiteit: ik proef dat je zelf het nodige van de materie afweet maar waarschijnlijk geen erkend installateur bent, laat je de installatie na het installeren nog nakeuren door een wel erkend bedrijf om evt problemen in de toekomst uit te sluiten?

Suc6,
Cornell

Geplaatst: zo 08 mar, 2009 9:39
door baszwolle
de 380v groep is voor een hefbrug dus lassen en de auto omhoog en omlaag zal nooit gebeuren, hoogstens staat het lasapp aan maar dan trek je niet zoveel amperage weet ik.

thuis, als de stop eruit knalt is het altijd als ik dat ding max heb staan en aan het lassen ben, stationair zeg maar verbruikt de lasser niet zoveel.

als ik de lengtes moet gokken.
vanaf de hoofd-meterkast naar de unit-meterkast is 6 meter: 5 aarderig 2.5mm2 (nieuwe kabel)(alles is nieuw trouwens)
vanaf de unit-meterkast naar de hefbrug zal, incl bekabeling aan de brug, 10 meter zijn.

ik heb alleen mn NEN3140 papieren ooit gehaald maar zoals de meesten weten kan elke schoffelaar dat.

of het ster/driehoek is weet ik niet, de brug moet nog komen. zal eens zoeken naar specs voor de hefbrug

edit: niet veel nieuws.
Drehstrommotore 2x 3kW, 400V, Energiecenter 2x 230V Steckdose
2 x 3 kW / 400 V AC / 20 A gl / 50 Hz

volgens mijn gegevens mag een 2.5mm2 kabel 30 tot 32 A trekken max.
weet zo niet wat het wordt als met kabellengtes.

Geplaatst: di 10 mar, 2009 21:30
door Cornelius
zoiets dus:

Afbeelding

dan starten de twee motoren tegelijk, denk dat die 16A naar de brug wel een beetje krap wordt. Ster-driehoek is dacht ik pas vanaf 5,5kW.
Ik vraag het morgen wel even na.

Geplaatst: di 10 mar, 2009 21:36
door windekind
Bas, ik zou er nog een 3de groep 220 bijmaken, dan ben je in ieder geval als je een 220V brug treft voorbereid en anders heb je de extra wcd's voor op je brug voorzien. Zo zijn dan de fasen ook mooi verdeeld.
Na de meter ben je zelf verantwoordelijk voor de installatie. Natuurlijk kan het geen kwaad een electricien er naar te laten kijken.

Geplaatst: di 10 mar, 2009 21:38
door baszwolle
Cornelius schreef:zoiets dus:

Afbeelding

dan starten de twee motoren tegelijk, denk dat die 16A naar de brug wel een beetje krap wordt. Ster-driehoek is dacht ik pas vanaf 5,5kW.
Ik vraag het morgen wel even na.

dat is hem idd.

6000W is 16A, dat wordt toch verdeelt over 3 fases of is het 16A per fase?
per fase is het dan ongeveer 6A en op piek/starten heb ik dan wat ruimte of ben ik gek?